    混凝土梁跟鋼柱連接節點,鋼筋跟牛腿的上下翼緣焊接
    問題分類:鋼構技術   瀏覽:114  發布時間:2020-9-3 11:06:24
    請教,混凝土梁跟鋼柱連接節點,鋼筋跟牛腿的上下翼緣焊接,如果混凝土梁鋼梁有兩排或者三排,有什么好辦法處理?仰焊難度大,有沒有辦法避免仰焊?
    回答問題
    為感謝您的回答,管理員會給優秀回答者一定的積分獎勵。
    我來回答:
    登陸選項: 您現在是以游客身份回答,登錄后回答該問題會體現在您的個人簡歷中,以展示您的技術能力,是否要登錄?
    注:只支持個人會員登錄回答,企業會員不支持,若無個人帳號請先注冊。
    回答 共2條回答

    何愿
    回答問題:108個
    點此咨詢
    這個非常簡單啊,常見做法一:柱翼緣上焊接鋼筋搭接板,一般不超過3排,連接板標高定位為鋼筋下表,最上面搭接板寬度是焊接長度+20,第2排板寬為第1排板寬+焊接長度+20,以此類推。搭接板長度為柱翼緣寬度,如果鋼筋不在柱翼緣寬度范圍,則需要在柱腹板上穿孔通過或繞柱。這種做法需要考慮鋼柱本體的縱筋,搭接板上需要預先開好柱縱筋孔;舉例:比如直徑12的鋼筋與柱翼緣搭接板焊接,單面焊接或雙面焊接分別取12倍和6倍鋼筋直徑,那么單面焊接時,最上面搭接板寬度為12*12+20=164,如果是雙面焊接,最上面搭接板寬度是12*6+20=92,第二排搭接板寬度為164+12*12+20或92+12*6+20,第三排類推。 做法二:在柱子上焊接鋼筋套筒,套筒對應鋼筋位置。
    回答:2020-9-5 10:41:35
    不錯的回答!管理員給予了3積分獎勵

    何愿
    回答問題:108個
    點此咨詢
    我說的搭接板不超過3排指的是混凝土梁上翼緣或下翼緣,并不是總和,混凝土梁端搭接板數量一般是1~3+1~3,主要看混凝土梁配筋數量。
    回答:2020-9-5 10:43:37