您好,[會員登錄] 專業、專注、用心服務鋼結構行業!
  • 問題內容

    游客
    為什么貫穿式的加勁板要求比內襯式加勁板要厚?
    問題分類:鋼構技術   瀏覽:75  發布時間:2020-9-18 10:52:39
    為什么貫穿式的加勁板要求比內襯式加勁板要厚一點? 是不是考慮柱子翼緣上、下不能完全對齊的情況? 才注意到這些規定,以前都是按等厚考慮 實際上,現在加裝鋼框架電梯,大部分都沒有按這個節點做,都不加任何加勁板,就是方鋼管梁、柱直接焊接
    回答問題
    為感謝您的回答,管理員會給優秀回答者一定的積分獎勵。
    我來回答:
    登陸選項: 您現在是以游客身份回答,登錄后回答該問題會體現在您的個人簡歷中,以展示您的技術能力,是否要登錄?
    注:只支持個人會員登錄回答,企業會員不支持,若無個人帳號請先注冊。
    回答 共2條回答

    游客
    內加勁不一定厚過翼緣,隔斷要至少等厚,應該ok啊 對于隔斷板厚度要求都大于翼緣了,翼緣只要不屈曲,隔斷就不該屈曲,畢竟隔斷有四邊約束,大構件隔斷都還可以中間挖洞的,所以屈曲不是問題。 而內加勁由于可以比翼緣薄,那么要求就多些
    回答:2020-9-18 10:52:43

    游客
    這就是現狀 其實可以節點加套管,但,都懶得做 如果要嚴謹一點,就按較薄的整體計算,比如3、4厚,算過了,實際做加厚一倍,我覺得也行
    回答:2020-9-18 10:52:45